Patriarca escribió:Hola que tal. Os cuento mi problema por si a alguno me puede orientar. Estoy instalando un Bypass para un SAI, y mi problema es que cuando desconecto el SAI del cuadro, Tanto la alimentacion de SAI, (3 Fases + neutro), como el retorno de SAI que alimenta el cuadro (Fase + neutro), cuando alimento el magnetotermico del cual he desconectado el retorno de SAI, y le entro la misma Fase y neutro con la que me lo alimentaba el SAI, pero desde el diferencial de cabecera, me salta por cruce, y volviendo a alimentarlo desde el SAI funciona perfectamente, con lo que no he podido hacer las conexiones del Bypass, pues dejo a la oficina sin poder trabajar, y ademas me preocupa que al hacer el Bypass de SAI, a tension de red me haga cruze como me pasa ahora y mne joda el Bypass. Agradecere mucho vuestros consejos.
Hola
Te explicas igual que un libro abierto. No obstante, como hablas de bypass, te voy a explicar cómo funciona el sistema
Cuando se instala un SAI "que no se puede parar" hay que recurrir a uno que tenga la posibilidad de bypassar a la red, que no todos lo tienen. O sea que en una posición alimentas el SAI y da salida a través de las baterías, y en otra pos, haces un puente entre esos elementos (en el momento que actúas ese interruptor él se encarga de hacer el cambio automáticamente). Dependiendo de cómo sea el SAI (on line/off line) esa función la hace automáticamente cuando tiene algún problema
Por tanto intuyo que tu quieres hacer otro bypass "a pelo". Que sepas que eso también se hace, para poder intervenir en él para su mantenimiento. Tendrás que poner entonces otro par de automáticos: uno en la entrada y otro aguas abajo del SAI.
Para hacer el cambio tienes que partir que el SAI TIENE QUE ESTAR DANDO SALIDA POR RED Entonces ya puedes acoplar, y una vez hecho, proceder a cortar la alimentación de entrada y salida del mismo, para su mantenimiento
Como le metas corriente "al revés" te vas enterar de lo que vale un peine
Saludos