La duda de este es si al tener que cambiar un magnetotermico por 3 si tendre que poner otro diferencial ya que dice el REBT que maximo 5 magnetotermicos por diferencial. No es necesario, porque se consideran el mismo circuito, ya sea en circuitos independientes o en conjunto en el mismo. Ahora vamo...
En definitiva es válido en una situación real medir con pinza amperimétrica las intensidades de dos de las 3 fases y multiplicar por las respectivas tensiones con la fase que dejamos libre? Es decir si tengo R, S y T, medir Ir, Is, Vrt, Vst y hallar: P = Ir*Vrt + Is*Vst En una situación real no tie...
Según se ve en el vídeo, el maniobrero comienza a abrir el seccionador (interruptor) y lo hace en carga, por eso que se vea el arco eléctrico y no le afecte ya que se queda en la pértiga. En ese momento ya tendría que haber empleado Loadbusters para evitar lo que se ve después... y suerte que lleva ...
Me han puesto el contador digital nuevo y estoy pensando en quitar el ICP y poner en su lugar un IGA de 20 A, ya que tengo 4,6 kW de potencia contratada. Si ya tienes un ICP de 20A, yo que tú lo dejaría así, porque ¿qué consigues sustituyéndolo por un IGA? el iga va dimensionado según la potencia n...
Quería preguntarles unas dudas para ver si me podrían ayudar. Me mudé a un nuevo domicilio hace ya unos meses y las facturas eléctricas siempre han sido muy elevadas, incluso en los meses en los que he estado de vacaciones. ¿Estando de vacaciones te vienen facturas elevadas? ¿Te has planteado la po...
pienso que de esta manera se generarían tensiones muy dispares en cada vatímetro. En concreto aumentaría mucho la tensión en la fase con menos carga y se reduciría en la de mas... Es cierto, pero no te creas que mucho ya que esos desvaríos tan pronunciados se generan en mayor medida en redes trifás...
Pues es que eso depende de las cargas que tienes que manejar con dicha fotocélula, mira a ver qué consume lo que tienes que controlar y lo que soporta la fotocélula, y sabrás si necesitas un relé, un contactor o nada...
Hola, buenas tardes ¿Por que la luz se apaga y enciende 50 veces por seg y no pasa eso con una lampara incandescente? ¿Es la R de la lampara la que impide ese efecto? Se apaga y enciende 100 veces por segundo en una frecuencia de 50 Hz, ya que cada onda senoidal incluye 2 pasadas por 0 y 2 máximas ...