Que vacilones! x'D Si entiendo bien, y el magnetotérmico de 10A era para iluminación seguramente esté con cable de 1,5mm; si ahora este cable está protegido con un pia de 16A y ponemos 2 estufas, el resultado puede ser peligroso. Una foto en estos casos ayuda a explicarse. Si no me equivoco los 400v...
Yo interpretaba que una toma doble cuenta como una sola toma; pero la excepción que comentáis (y que recuerdo de haberla estudiado) parece confirmar lo contrario, si no, no existiría dicha excepción no?
Hola ; Como cambian las cosas !! Yo me saque el carnet de instalador en los años noventa y entonces te pedían formación profesional , yo tenia FP2 y experiencia profesional ,Luego un examen bastante riguroso , recuerdo que eran cuarenta preguntas del reglamento en las que solo podías fallar tres ...
Gracias por responder de nuevo La duda del esquema uno (mi amigo finalmente prefiere con un solo interruptor para todo) era si podía empalmar la tira con cable de 1m de largo sin problema, pero según he leído por ahí (que no contrastado) puedo hacerlo perfectamente. Pues iba a por la de 24v de cabez...
Hola buenos días gente Tengo que poner una tira de LED bajomueble en una cocina, y tengo varias dudas. El principal "problema" es que tiene que ir en 2 partes ya que la campana queda en medio de ambas; de izda. a drch. sería: tira de 40cm, espacio de 1m y tira de 1,5m aprox. El encendido ...
Hola buenas Personalmente con bombillas a 230v directas nunca he tenido ese problema; pero cuando llevan transformador si que "zumba" el techo, por el propio transformador claro. ¿Si pones otras de las que tienes en esos puntos tienes el mismo problema? ¿o no tienes más GU10? Era por ir de...
Hola buenas noches A sabiendas de que el tema tiene un tiempo y viendo las respuestas simplemente quería expresar lo que yo he vivido al respecto: - Ni se os ocurra alicatar con azulejo/baldosa rectificado si no lo habéis hecho antes, es muy sencillo sacar esquinas que pueden servir de perchas, y el...