Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 67 coincidencias

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
por AL-3
28 Mar 2013, 02:21
Foro: Electricidad en general
Tema: saber diametro cable
Respuestas: 2
Vistas: 2915

Re: saber diametro cable

La mejor forma de saberlo es consultarlo en el catálogo del fabricante, que puedes bajar de internet

Lo he mirado "por encima" en uno, y miden sobre 16.5 mm el primero y 17-17.6 mm el segundo
por AL-3
02 Mar 2013, 16:12
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Reforma cocina
Respuestas: 10
Vistas: 9626

Re: Reforma cocina

No hay que mezclar diámetro con sección, además hay que tener en cuenta la sección total del cable (cobre+aislamiento+cubierta, si tiene) Para ello, te vas a una tabla de un fabricante y ya te da el diámetro total del cable, con el que calculas la sección Para la sección del tubo, se calcula con el ...
por AL-3
15 Nov 2012, 21:39
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Instalación iluminación/sonido y trifásica
Respuestas: 7
Vistas: 4549

Re: Instalación iluminación/sonido y trifásica

Mejor usar un cable 5G (con conductor de protección, amarillo-verde) en lugar de un 4X, ya que, al menos el amplificador necesitará tierra

Saludos
por AL-3
10 Nov 2012, 19:37
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Problema con un interruptor
Respuestas: 12
Vistas: 8871

Re: Problema con un interruptor

Sí, tienes que pasar un cable más desde la cocina, y en caso de que en la cocina tengas un interruptor, cambiarlo por un conmutador

Te pongo aquí los esquemas
por AL-3
01 Nov 2012, 22:47
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Regulador de luz
Respuestas: 17
Vistas: 9215

Re: Regulador de luz

Entonces es la 2ª de las opciones que te decía

Conecta la fase a uno de los 2 de la derecha (los de las flechas), el otro quedaría libre
Conecta la vuelta de lámpara (el cable que sale hacia la lámpara) al de la izquierda (el que parece una X)

Saludos
por AL-3
01 Nov 2012, 20:21
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Regulador de luz
Respuestas: 17
Vistas: 9215

Re: Regulador de luz

Siento decir que tampoco es como comentas, volt Los símbolos que tiene detrás pueden dar lugar a error, ya que incluyen todo el circuito, con la lámpara y el otro conmutador Vampirete: Ese regulador no es más que un conmutador simple con un reostato para la regulación, por lo tanto, NO lleva neutro....
por AL-3
06 Oct 2012, 21:47
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Reloj programador hace saltar diferencial
Respuestas: 14
Vistas: 14166

Re: Reloj programador hace saltar diferencial

El fallo, por lo que veo (o creo ver), lo tienes en la conexión de A2 del contactor, que está conectado a salida del IGA (el "automático" de la derecha del todo) y la fase a la salida del diferencial, y lo tienes que poner también en la salida del diferencial. Si ahora no te cabe, puedes c...
por AL-3
24 Sep 2012, 01:53
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

Re: urge Conexión estrella-triangulo

Y la pregunta del millón es : No habría alguna opción de colocar dicho selector en el esquema de mando? sobre to para bajar costes ya que el selector debería de ser de 80A y el cuadro no da para muchos cambios.(Por el tema de cablearlo) se que es pedir mucho. Pero un esquemilla me resolvería este c...
por AL-3
24 Sep 2012, 00:23
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Suficiente con 3.4 Kw ?
Respuestas: 9
Vistas: 6129

Re: Suficiente con 3.4 Kw ?

Lo primero que hay que saber es si tenéis algún aparato trifásico, y si la respuesta es no, mejor cambiarse a monofásica En trifásica con 3.4 kW, tienes 1.15 kW o 5 A máx por fase, en cuanto pase de esos 5 A en esa fase, ya te quedas sin luz En monofásica para la misma potencia, tienes 15 A disponib...
por AL-3
23 Sep 2012, 23:42
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

Re: urge Conexión estrella-triangulo

A ver si te vale así, tendrás que comprobar si tiene todos los contactos auxiliares necesarios o se pueden conseguir para el contactor actual Los nombres están puestos igual que en el esquema de fuerza que puse antes S1 - Pulsado de paro S2 - Pulsado de marcha motor 1 S3 - Pulsado de marcha motor 2 ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7