No hay que mezclar diámetro con sección, además hay que tener en cuenta la sección total del cable (cobre+aislamiento+cubierta, si tiene) Para ello, te vas a una tabla de un fabricante y ya te da el diámetro total del cable, con el que calculas la sección Para la sección del tubo, se calcula con el ...
Conecta la fase a uno de los 2 de la derecha (los de las flechas), el otro quedaría libre Conecta la vuelta de lámpara (el cable que sale hacia la lámpara) al de la izquierda (el que parece una X)
Siento decir que tampoco es como comentas, volt Los símbolos que tiene detrás pueden dar lugar a error, ya que incluyen todo el circuito, con la lámpara y el otro conmutador Vampirete: Ese regulador no es más que un conmutador simple con un reostato para la regulación, por lo tanto, NO lleva neutro....
El fallo, por lo que veo (o creo ver), lo tienes en la conexión de A2 del contactor, que está conectado a salida del IGA (el "automático" de la derecha del todo) y la fase a la salida del diferencial, y lo tienes que poner también en la salida del diferencial. Si ahora no te cabe, puedes c...
Y la pregunta del millón es : No habría alguna opción de colocar dicho selector en el esquema de mando? sobre to para bajar costes ya que el selector debería de ser de 80A y el cuadro no da para muchos cambios.(Por el tema de cablearlo) se que es pedir mucho. Pero un esquemilla me resolvería este c...
Lo primero que hay que saber es si tenéis algún aparato trifásico, y si la respuesta es no, mejor cambiarse a monofásica En trifásica con 3.4 kW, tienes 1.15 kW o 5 A máx por fase, en cuanto pase de esos 5 A en esa fase, ya te quedas sin luz En monofásica para la misma potencia, tienes 15 A disponib...
A ver si te vale así, tendrás que comprobar si tiene todos los contactos auxiliares necesarios o se pueden conseguir para el contactor actual Los nombres están puestos igual que en el esquema de fuerza que puse antes S1 - Pulsado de paro S2 - Pulsado de marcha motor 1 S3 - Pulsado de marcha motor 2 ...