por volt
21 Sep 2012, 14:42
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

Re: urge Conexión estrella-triangulo

Gracias de nuevo por contestar (juganett), lo que pones en el dibujo eso si lo entiendo perfectamente , ( como este motor trabaja en estrella triangulo no tiene las chapitas) lo del cambio de fase me refería mas que nada por si el motor gira para donde no debe. Si cambio el lugar de la fase L1 L2 L3...
por volt
21 Sep 2012, 12:50
Foro: Electricidad en general
Tema: en busca de link de estudios.
Respuestas: 2
Vistas: 2682

Re: en busca de link de estudios.

había un curso de CEDECO que estaba muy bien por la red sobre electricidad industrial muy completito y lo fundamental gratis en formato pdf, telemaquine tiene un manual también muy completo antiguo pero viene muy bien para sacar dudas.
por volt
21 Sep 2012, 12:46
Foro: Electricidad en general
Tema: seccion cable entre automaticos
Respuestas: 6
Vistas: 5724

Re: seccion cable entre automaticos

En vivienda como mínimo 10 mm y a ser posible la unión con puentes. En industria no se si seguirá la misma pauta.Lo único complicado seria si cablearas DPN ( que con 10mm ni loco puedes).
por volt
21 Sep 2012, 12:42
Foro: Electricidad en general
Tema: NUEVA INSTALACION DE LA VIVIENDA
Respuestas: 1
Vistas: 2762

Re: NUEVA INSTALACION DE LA VIVIENDA

Lo primero que tendrías que saber es si al ser una instalación antigua dispone de la posibilidad de sacar los hilos viejos y colocar los nuevos ( cosa que veo difícil y mas si los tubos son de métrica antigua) de todas formas si te unes de suficiente valor y realizar las regatas oportunas en la vivi...
por volt
21 Sep 2012, 12:32
Foro: Instalaciones singulares
Tema: telefonillo tegui
Respuestas: 2
Vistas: 7065

Re: telefonillo tegui

Como bien dice el compañero (sergio32) seria lo mas acertado, de todas formas si es un telefonillo tegui universal suelen ser el modelo T-71U. El esquema es bien sencillo no debería de conectar todos los hilos sino realmente 5 hilos. Lo que sucede es que cada persona no sigue un patrón de colores si...
por volt
21 Sep 2012, 12:19
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

Re: urge Conexión estrella-triangulo

Y otra duda que tengo si tuviera que cambiar el sentido de giro del motor por que no vaya como debería, tengo que cambiar 1 de las fases de alimentación pero debería cambiar también una de las salidas del bornero o solo con la alimentación seria mas que subiente. L1 L2 L3 U V W W2 U2 V2 (sentido de ...
por volt
21 Sep 2012, 12:10
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

Re: urge Conexión estrella-triangulo

Lo primero daros las gracias a los dos. El motor tengo que conectarlo esta tarde. Estado mirando los esquemas y si es verdad lo de las bornas del motor. U V W (parte superior del bornero motor que es donde se alimentara del contactor de linea) W2 U2 V2 (parte inferior del bornero de motor que es don...
por volt
20 Sep 2012, 10:41
Foro: Bombas / Motores
Tema: urge Conexión estrella-triangulo
Respuestas: 42
Vistas: 34961

urge Conexión estrella-triangulo

Buenos días, me surge una duda quizás para la gran mayoría de los usuarios de este estupendo foro no tendrá importancia, pero como es la primera vez que la realizo. Me encuentro con un motor trifásico de 15 CV la instalación es trifásica a 230v su conexión es en Estrella-Triangulo mediante un tempor...