por AL-3
14 Sep 2010, 02:17
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda con la instalación actual.
Respuestas: 6
Vistas: 4479

Re: Duda con la instalación actual.

Para la sección tendrías que pelarlo y medir el cobre directamente, si son iguales ya sabes que es de 4 mm2. Por las medidas exteriores, podría ser de 6 Y dado que el circuito C3 (cocina y horno) es exclusivo para esas 2 funciones, seguramente vaya directo al cuadro, con las excepciones que te han c...
por AL-3
14 Sep 2010, 01:56
Foro: REBT - Normativa
Tema: revisiones eléctricas de baja tensión
Respuestas: 5
Vistas: 5274

Puedes buscar la Guía BT 05 a ver si te sirve
por AL-3
17 Ago 2010, 03:49
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Cambiar enchufe de dos patas planas por uno normal
Respuestas: 2
Vistas: 3738

Re: Cambiar enchufe de dos patas planas por uno normal

¿En el esquema hay enchufe solo o enchufe + conmutador?
por AL-3
17 Ago 2010, 03:42
Foro: Electricidad industrial
Tema: luces de descarga, con balastos
Respuestas: 2
Vistas: 2965

Re: luces de descarga, con balastos

Si son tubos fluorescentes (alumbrado interior) Si retiras las luminarias enteras, es sacar y poner, si quieres sacar solo algunos tubos, tiene que coincidir la potencia del balasto y la del cebador con la del tubo Se pueden poner, por ejemplo, 2 tubos de 20W en serie a un balasto de 40W, con 2 ceba...
por AL-3
17 Ago 2010, 03:23
Foro: Electricidad industrial
Tema: problemas con un cable neutro en corriente trifasica
Respuestas: 4
Vistas: 4362

Re: problemas con un cable neutro en corriente trifasica

Como indican en el mensaje anterior, NO SE DEBE SECCIONAR EL NEUTRO si no se interrumpen también las fases, si quieres seccionarlo, tienes que usar un dispositivo (Seccionador, ICP, PIA) tetrapolar, que puede ser 4P o 3P+N, pero nunca ponerlo solo con un PIA unipolar, sobre todo si va en cabecera y ...
por AL-3
07 Jun 2010, 19:20
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Aparato comprado en EEUU
Respuestas: 6
Vistas: 4174

Re: Aparato comprado en EEUU

Invitado escribió:
¿me sirve uno con 3,7 V y 355 mA o tiene que tener los valores exactos? En caso de que no tengan porque ser los valores exactos, ¿cuáles me valen?


La tensión debe ser exacta y la intensidad igual o mayor
por AL-3
07 Jun 2010, 18:45
Foro: Electricidad en general
Tema: Calcular la seccion
Respuestas: 2
Vistas: 3334

En cobre:
S=(raízde3 x L x P)/(U x y x ΔU) = (1,732... x 20 x 120000)/(400 x 56 x 2) = 92,78 ==> 95mm2

Tabla 1, ITC-BT-14 = tubo de 140mm


Si fuese un caso real habría que poner la sección que corresponda por intensidad máxima admisible (352,94 A)