por mancho
26 Mar 2010, 09:01
Foro: Electricidad industrial
Tema: Conductores en detección
Respuestas: 5
Vistas: 4268

Re: Conductores en detección

he trabajado durante 6 años de instalador y mantenedor de sistemas de proteccion contra incendios y he visto circuitos mezclados por el mismo tubo infinidad de veces. estoy casi seguro de que la normativa no exige nada en particular al respecto.
por mancho
08 Mar 2010, 19:33
Foro: Electricidad industrial
Tema: Calculo de instalaciones
Respuestas: 3
Vistas: 3462

Re: Calculo de instalaciones

tienes que aplicar el coeficiente para cada uno de los motores. con esto sabras que lineas tendras que meter y que protecciones utilizar.
por mancho
07 Mar 2010, 20:44
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Regulación C/K en las baterías
Respuestas: 8
Vistas: 8080

Re: Regulación C/K en las baterías

he estado dandole vueltas al asunto y creo que antes he escrito una barbaridad. supongamos que tienes un suma de 1000-5 y otro de 2000-5, por ejemplo, pues creo que calculando el ck tomando como relacion de transformacion 600 (3000-5) puede corregir perfectamente la bateria.
por mancho
07 Mar 2010, 18:37
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Regulación C/K en las baterías
Respuestas: 8
Vistas: 8080

Re: Regulación C/K en las baterías

si las relaciones de transformacion de los TI son distintas, el transformador suma no sera todo lo preciso que debiera en su secundario. estos dos interruptores estan en paralelo? o alimentan partes distintas. en el primer caso quitaria el trafo suma y pondria el TI en el paralelo, en el segundo cas...
por mancho
07 Mar 2010, 18:31
Foro: Media y Alta tensión
Tema: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO
Respuestas: 8
Vistas: 10379

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

el valor máximo de puesta a tierra de servicio (neutro) deberá ser igual o inferior a 37 ohm en sistemas TT e igual o inferior a 2 ohm en sistemas TN

el valor de puesta a tierra de partes metalicas ha de ser siempre igual o inferior a 20 ohm.
por mancho
07 Mar 2010, 18:30
Foro: Bombas / Motores
Tema: Maqueta de tren de levitación magnetica o Maglev
Respuestas: 4
Vistas: 5603

Re: Maqueta de tren de levitación magnetica o Maglev

prueba con bobinas mas potentes, crearan un campo magnetico superior. el calentamiento es normal, todos los bobinados se te calentaran. es lo unico que te puedo decir.
por mancho
04 Mar 2010, 00:20
Foro: Electricidad en general
Tema: Leds y Batería de coche
Respuestas: 7
Vistas: 11960

Re: Leds y Batería de coche

los led de 4v son muy comunes, por lo que la serie de 3 la tendrías bien hecha. mira lo de las resistencias.
por mancho
27 Feb 2010, 04:02
Foro: Electricidad industrial
Tema: SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²
Respuestas: 3
Vistas: 4256

Re: SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²

Si lo quieres por separado es asi: R: Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Z1: Cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos -K: Conductor de cobre de clase 5. (AS): No propagador de la llama. 3x50: 3 conductores de 50mm de sección c...
por mancho
27 Feb 2010, 04:01
Foro: Electricidad en general
Tema: CIRCUITO CON ALOGENOS
Respuestas: 2
Vistas: 3070

Re: CIRCUITO CON ALOGENOS

para hacer el circuito necesitas la protección, el cableado, la llave de corte y el halógeno, y portalámparas, depende.

igual de abierta es mi respuesta como tu pregunta. :?
por mancho
24 Feb 2010, 23:16
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Salto de diferencial
Respuestas: 4
Vistas: 3444

Re: Salto de diferencial

revisa el enchufe en el que dices que te salta. el tema de disparo de diferenciales de manera esporadica es algo que requiere pruebas, pruebas y mas pruebas e ir descartando cosas.

revisa el enchufe y haz pruebas con la nevera enchufandola a otro sitio durante algunos dias