por almaca38
12 Jul 2016, 19:58
Foro: Media y Alta tensión
Tema: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS
Respuestas: 10
Vistas: 14391

Re: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS

Hola, gracias por la respuesta: Entonces quiero entender que el cierre es posible y no debería tener mayor complicación, exceptuando que durante el proceso de cierre del seccionador hubiese una falta en una de las líneas que confluyen en la subestación y me disparase esa línea , pues toda la carga ...
por almaca38
12 Jul 2016, 17:31
Foro: Media y Alta tensión
Tema: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS
Respuestas: 10
Vistas: 14391

Re: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS

Buenas tardes a todos: Tengo una duda con respecto a si es posible realizar una maniobra de cierre / apertura en un seccionador de bypass en una subestación de barra simple, intercalada entre otras 2 subestaciones y todas ellas pertenecientes a una red mallada. Adjunto esquema. ¿Bloqueando el dispa...
por almaca38
12 Jul 2016, 17:24
Foro: Media y Alta tensión
Tema: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS
Respuestas: 10
Vistas: 14391

Re: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS

Antes de nada decirte que ademas de asegurarte que no hay diferencia de potencial que lógicamente,es muy importante tambien te debes de asegurar del orden de las fases ya que puede ser que la secuencia de giro de fases sea la misma pero el orden no...por lo que tendrías un corto de cojones(franco) ...
por almaca38
12 Jul 2016, 16:16
Foro: Media y Alta tensión
Tema: DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS
Respuestas: 10
Vistas: 14391

DUDA EN MANIOBRA SECCIONADOR DE BYPASS

Buenas tardes a todos: Tengo una duda con respecto a si es posible realizar una maniobra de cierre / apertura en un seccionador de bypass en una subestación de barra simple, intercalada entre otras 2 subestaciones y todas ellas pertenecientes a una red mallada. Adjunto esquema. ¿Bloqueando el dispar...