Quisiera saber como calcular un arrancador estrella triangulo para un motor de 75HP a 220V y a 440V. Es un motor para un compresor que funcionara a 1800RPM.
Hola, mil gracias por tu respuesta, muy concisa y profesional, veras, basicamente este es un sistema nuevo, es un rack ensamblado en Alemania con un compresor tornillo semihermetico, desde que llego fue instalado con todo su cableado y su tablero de control pero realmente no se le habia dado uso has...
Hola ; No dices que potencia tiene el compresor … Esos equipos suelen ser compresores semi herméticos de instalaciones frigoríficas y de refrigeración . En principio no suelen dar mayores problemas ni tienen un funcionamiento complejo , es un bobinado de doble estrella que genera dos devanados casi...
Hola colegas, tengo un problema con un motor de un compresor para refrigeracion que que tiene un pico de arranque de 182 amperios, el el tablero de control viene con un arrancado part-winding que solo deja arrancar el compresor (que viene conectado a un generador de 180Kva a 440V ) si este se encuen...