por Motorhead
15 Mar 2024, 09:11
Foro: Electricidad industrial
Tema: Varios Conductores por fase
Respuestas: 7
Vistas: 1040

Re: Varios Conductores por fase

Hola A mí la primera vez que me paso algo parecido fue con una línea dentro de una fábrica de embutidos (chorizos, longanizas, morcillas y similares que ahora me tiene prohibido la mujer por aquello del colesterol). De aquella, con sección de 50 mm2 iba sobrado. Pero mi jefe también era perro viejo,...
por Motorhead
14 Mar 2024, 22:09
Foro: Electricidad industrial
Tema: Varios Conductores por fase
Respuestas: 7
Vistas: 1040

Re: Varios Conductores por fase

Se me dio el caso de una instalación donde había 9 conductores en paralelo de 185 mm2 y una longitud de unos 150 m. Un tramo iba sobre bandeja "como marca el dibujo" y el tramo subterráneo (que era como la mitad de la longitud del tendido) "a su aire", en ternas individuales. Ll...
por Motorhead
16 Feb 2024, 10:41
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Magnetotérmico 4P para enchufe
Respuestas: 9
Vistas: 450

Re: Magnetotérmico 4P para enchufe

Así es. Los antiguos automáticos DC (en los actuales no lo sé) incorporaban un laberinto, precisamente para alargar el arco (nada tiene que ver con la cámara apagachispas) Hola. Aclarado queda En cuanto a FV ni puta idea, nunca trabajé en ese campo: No obstante el otro día, que estaba ocioso, estuv...
por Motorhead
14 Feb 2024, 19:19
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Magnetotérmico 4P para enchufe
Respuestas: 9
Vistas: 450

Re: Magnetotérmico 4P para enchufe

Hola A ver si lo pillo. O sea, que al hacer pasar el polo positivo DC, por ejemplo, por dos contactos seriados del 4P AC, el arco eléctrico encuentra mayor oposición y se extingue más rápido y mejor, de una manera similar a si lo hubiéramos hecho pasar por un contacto de un 2P DC, que sería lo corre...
por Motorhead
14 Feb 2024, 13:43
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Magnetotérmico 4P para enchufe
Respuestas: 9
Vistas: 450

Re: Magnetotérmico 4P para enchufe

En cambio si se tratase de corriente continua sería más que aconsejable si el automático no es especifico para DC Hola A ver si me aclaro. ¿Te refieres a usar un 4P DC en vez de un 2P DC? ¿O a usar un 4P AC en lugar de un 2P DC porque no tenemos otra cosa?. Hasta donde yo llego, a la parte térmica ...
por Motorhead
28 Sep 2023, 13:31
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Subcuadro vivienda
Respuestas: 9
Vistas: 979

Re: Subcuadro vivienda

Hola Si, ya se que en cualquier instalación que huela mínimamente a industria hay que tener cuidado con las protecciones y la selectividad entre ellas. Y que las OCAs serias no lo dejan pasar. Pero mi pregunta/duda/curiosidad era en una vivienda, donde no hace falta llegar a estos extremos. Y no es ...
por Motorhead
27 Sep 2023, 18:37
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Subcuadro vivienda
Respuestas: 9
Vistas: 979

Re: Subcuadro vivienda

Con el ID de 300mA en el cuadro principal para proteger la línea que va al cuadro segundario puede haber controversia, ya que no esta protegiendo a las personas como lo haría el de 30mA, Hola Aunque entre en contradicción con el REBT, un ID de 300 mA se podría usar en una vivienda siempre y cuando ...
por Motorhead
24 Abr 2023, 18:24
Foro: Electricidad en general
Tema: Curiosidades de freidoras
Respuestas: 11
Vistas: 1905

Re: Curiosidades de freidoras

tengo dos freidoras industriales, cada una cuanta con una potencia de 4000w, bien pero la curiosidad es que sus respectivos cables son de 3x1'5 Hola Me imagino que el fabricante se habrá curado en salud, pero a mi también me parece que 3x1,5 mm2 es muy justo. 4.000W a 230V son 17,4A y el Schuko dic...
por Motorhead
24 Abr 2023, 18:10
Foro: Electricidad industrial
Tema: AYUDA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA
Respuestas: 26
Vistas: 7024

Re: AYUDA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA

Hola Creo que no lo has pillado. De lo que me reía era de los 400€/h la mano de obra, no del montante total. Y bueno, eso de "darme hecho el diseño". Estarás de acuerdo que para esta línea, aunque sea con lápiz y calculadora, el cálculo no hay que echarle mucho rato. Y con software de cual...
por Motorhead
23 Abr 2023, 22:29
Foro: Electricidad industrial
Tema: AYUDA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA
Respuestas: 26
Vistas: 7024

Re: AYUDA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA

Hola
En definitiva y sin rodeos y sin palabrería, al grano, cuánto pedirías tu por ese trabajo?

Pues un poco más....
Saludos
PRESUPUESTO.pdf