por Motorhead
11 Nov 2019, 14:17
Foro: Electricidad en general
Tema: AYUDA IMPORTANTE URGE
Respuestas: 8
Vistas: 375

Re: AYUDA IMPORTANTE URGE

Que cosas más raras os hacen estudiar.......
por Motorhead
11 Nov 2019, 14:15
Foro: Electricidad en general
Tema: sECCIÓN CABLES
Respuestas: 4
Vistas: 280

Re: sECCIÓN CABLES

Tu pide en el almacén, cable de 0,04 mm2. A ver que cara te ponen  [img=16x16]https://www.foroelectricidad.com/images/icons/smile/mrgreen.gif[/img]
por Motorhead
25 Oct 2019, 13:33
Foro: Electricidad en general
Tema: Toma de tierra
Respuestas: 5
Vistas: 379

Re: Toma de tierra

Pues tu mismo, pero cuando hay accidentes con esto de la luz y vas a pedir el dinero al seguro, éste te va a pedir el boletín que no tienes....
Saludos
por Motorhead
11 Oct 2019, 13:29
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)
Respuestas: 1
Vistas: 1231

Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

Buenas, Para calcular la Icc máxima has usado la resistividad más baja, a 20º, bien. Lo malo es que para calcular la Icc mínima has seguido usando el mismo valor. Y para el corto mínimo hay que ponerse en la peor de las condiciones, con una temperatura de servicio de 90º en XLPE o 70º en PVC, por lo...
por Motorhead
10 May 2018, 10:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 1207

Re: Protector sobretensiones.

Lo único que ocurre en el cable negro es que hace contacto el aislante y no con el conductor. Si se empleasen puntas no pasarían estas cosas.
El limitador de sobretensiones permanentes es para instalación monofásica y el ICP trifásico, por tanto la cosa pinta mal.
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:54
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: como calculo IQC trifasico?
Respuestas: 5
Vistas: 4368

Re: como calculo IQC trifasico?

Hazle a tu proveedor un pedido de una batería de condensadores de 2.598 VAR, a ver que cara pone.....
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:12
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos
Respuestas: 3
Vistas: 1764

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

Vaya por delante que la norma UNE 20460 ha sido derogada hace tres años y ha sido sustituida por la norma UNE  60364. Pero tus dudas existenciales son fáciles de resolver. Si el factor de agrupamiento es 0,8, significa que el mismo cable que antes soportaba 100A cuando lo colocabas encima de la ban...
por Motorhead
05 Jul 2017, 23:21
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: alternador de coche máximo de kw
Respuestas: 4
Vistas: 1735

Re: alternador de coche máximo de kw

 Un grupo electrógeno de 50 kW puede ser tan grande como tu coche. Por tanto, difícil que el alternador del mismo, que cabe en una caja de zapatos, de esa potencia, ¿no?
Un saludo
por Motorhead
09 Jun 2017, 20:58
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 3535

Re: Cálculos necesarios

No deja de ser una "ñapa" por la que Hefner te deja sin prima de productividad :mrgreen:, pero en caso de necesidad se puede conectar entre fase y neutro del IGA un varistor electrónico, que soporte 230V. En cuanto haya una sobretensión, se cortocircuita y hace que actúa el IGA de la vivie...
por Motorhead
26 May 2017, 20:23
Foro: Electricidad en general
Tema: duda de instalacion electrica
Respuestas: 9
Vistas: 1781

Re: duda de instalacion electrica

El instalador que vaya a tu casa debería:
- escucharte atentamente
- medir la presencia de armónicos
- comprobar que no hay armónicos
- medir asilamiento con megger
- localizar derivación
- sanear
- cobrar y despedirse

Un saludo