Buenas, probaremos con la conexión a 2 hilos, haber que ocurre. El motor esta a 4m del variador. Adjunto cableado, no se si estará bien o falte algo. Al restaurar los valores a fabrica, se pone en conexión a 2 hilos, dando el error NPL (que es lo que dice Hepner de la alimentación), cambiando el tip...
Gracias Hefner, El potenciómetro lo pusimos para hacer las pruebas, (una vez que funcione, no usamos el potenciómetro ya que el ventilador se necesita al 100% de carga) pero tampoco funciono y sigue dando el mismo error. también pusimos un motor mas pequeño, pero como sale el error NST, no deja arra...
Buenas, Tengo un problema con la puesta en marcha de un variador nuevo, es un Altivar 61 (ATV61HC11N4) de 110kW para un ventilador de la misma potencia. Con las consignas de fabrica, la pantalla indica NPL. Si cambio el modo de control de 2 hilos a 3 hilos, la pantalla marca NST. No nos deja arranca...