por Albertogarcia79
19 Jul 2014, 14:30
Foro: REBT - Normativa
Tema: TIPO DE CABLES PARA LINEA ASCENSOR, BOMBA AGUA, ETC
Respuestas: 0
Vistas: 2869

TIPO DE CABLES PARA LINEA ASCENSOR, BOMBA AGUA, ETC

En los circuitos que parten desde el CGPM de servicios generales de escalera hasta los subcuadros propios como pueden ser el ascensor, Telecomunicaciones, Bomba de agua. O que dan servicio al alumbrado de escalera (todos ellos discurren por zona comunitaria. ¿Qué tipo de cable se debe instalar? a) H...
por Albertogarcia79
19 Jul 2014, 14:27
Foro: REBT - Normativa
Tema: Es obligatoria las DI hacia locales en edificio de viviendas
Respuestas: 5
Vistas: 4534

Es obligatoria las DI hacia locales en edificio de viviendas

Tengo un edificio con viviendas y locales en el diseño de la instalación eléctrica se contempla el cálculo de potencia según ITC-BT-10, y en el proyecto se diseñan todas las derivaciones individuales hacia viviendas y hacia locales. Si no sabemos el futuro uso de los locales (que potencias contraran...
por Albertogarcia79
19 Jul 2014, 14:17
Foro: Electricidad en general
Tema: ubicacion de CGMP en garaje
Respuestas: 1
Vistas: 3557

ubicacion de CGMP en garaje

1. ¿Donde se ubica el cuadro general de mando y protección de un garaje ubicado en planta sótano? a) En zona de parking perteneciendo al sector de incendios de la zona de aparcamiento. b) En vestíbulo previo de acceso al parking. 2. Se me presenta el siguiente caso, un compañero ha diseñado el un ga...
por Albertogarcia79
13 Jun 2014, 13:21
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.
Respuestas: 8
Vistas: 6067

Re: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.

muchas Gracias Litrizgz. Si al final en el cálculo me salen 3 CGPs con 3 lineas de alimentación a las cuales les he tenido que doblar el cable para poder tener secciones de cable de 480 mm2 (2 cables de 240 mm2 por cada fase), para poder cumplir el criterio de caida de tensión (ya que como comentaba...
por Albertogarcia79
10 Jun 2014, 23:05
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.
Respuestas: 8
Vistas: 6067

Re: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.

Muchas gracias Litrizgz y horusdent. He estado preguntando a varios compañeros electricistas y me dicen que en lugar de duplicar CGPs. Podria ubicar un ejemplo 3 CGP y si los cálculos obtengo secciónes (por caida de tensión) de aproximadamente 350 mm2 puedo poner dos cables por cada fase (ejemplo 2 ...
por Albertogarcia79
09 Jun 2014, 11:07
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.
Respuestas: 8
Vistas: 6067

Re: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.

Muchas gracias por tus respuestas Litrizgz. en cuanto al número de CGP el problema no lo tengo por la intensidad si no por la caida de tensión que al tener LGA distancias de 125 metros, para poder cumplir caida de tensión necesito secciones de cable que no existen y es por ello que tengo que disminu...
por Albertogarcia79
06 Jun 2014, 15:42
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.
Respuestas: 8
Vistas: 6067

Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.

1. Según se indica en ITC-BT-12. No se alojaran más de 2 cajas generales de protección en el interior del mismo nicho. ¿En un mismo nicho de 0.7 x 0.3 m se pueden ubicar 2 C.G.P para proteger respectivamente 2 Líneas generales de alimentación? 2. Para una urbanización con 54 viviendas, garaje con 2 ...