Se encontraron 10 coincidencias

por vipps
30 Ene 2014, 23:27
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor corriente continua
Respuestas: 4
Vistas: 3056

Re: Motor corriente continua

2500 rpm, haría falta algún dato más?
por vipps
25 Ene 2014, 15:29
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor corriente continua
Respuestas: 4
Vistas: 3056

Re: Motor corriente continua

Tienes razón, son 1,84 KW, que se me pasó colocar la unidad al dato. :(
por vipps
25 Ene 2014, 01:31
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor corriente continua
Respuestas: 4
Vistas: 3056

Motor corriente continua

Hola, quería saber cómo puedo calcular los parámetros de un motor de cc en derivación partiendo de dos datos que conozco: tensión 220 V y potencia 1,84 útil. Sólo dispongo de esos datos y quiero saber intensidad que consume, motor y demás para conocer protecciones, secciones y demás. A ver si alguie...
por vipps
03 Dic 2013, 22:38
Foro: REBT - Normativa
Tema: Es obligatorio el limitador de sobretensiones?
Respuestas: 8
Vistas: 9761

Re: Es obligatorio el limitador de sobretensiones?

Las normas particulares son por autonomía, pero ya se ha encargado dicha empresa de hacer valer su posicón
por vipps
02 Dic 2013, 17:07
Foro: Electricidad en general
Tema: revision de icp endesa
Respuestas: 3
Vistas: 2924

Re: revision de icp endesa

Dependiendo del tipo de contador ya igual ni llevas ICP.
por vipps
02 Dic 2013, 17:04
Foro: REBT - Normativa
Tema: Es obligatorio el limitador de sobretensiones?
Respuestas: 8
Vistas: 9761

Re: Es obligatorio el limitador de sobretensiones?

Depende de las normas particulares de la compañía suministradora. Si es ENDESA ya te digo que obliga. Así si te meten un pico de tensión no tienen que pagarte nada
por vipps
30 Nov 2013, 02:02
Foro: Electricidad en general
Tema: Protección y sección del cable de un motor.
Respuestas: 2
Vistas: 2280

Re: Protección y sección del cable de un motor.

Gracias, tienes razón, se me había pasado el 1,25 o 1,30 si es elevador.
por vipps
29 Nov 2013, 12:58
Foro: Electricidad en general
Tema: Protección y sección del cable de un motor.
Respuestas: 2
Vistas: 2280

Protección y sección del cable de un motor.

Hola, tengo un motor alterna trifásico de 5 CV, para calcular la sección del cable tengo que dividir esa potencia entre el rendimiento del motor para hallar la potencia consumida. Luego, hallo la intensidad a través de la siguiente fórmula: I=P/V*1.73*cos phi. A partir de ahí saco el cable, la regul...
por vipps
02 Oct 2013, 23:19
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Escalera
Respuestas: 2
Vistas: 2263

Re: Escalera

Sí, lo del avisador es la idea. Creo que me he hecho una idea, gracias por la ayuda.
por vipps
02 Oct 2013, 23:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Escalera
Respuestas: 2
Vistas: 2263

Escalera

Hola, quisiera hacer un timbre para sordos con un automático de escalera. Alguien me ayuda con el esquema? Soy muy nobel