por marc9s
15 Jun 2012, 02:29
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Software cálculos eléctricos
Respuestas: 2
Vistas: 3782

Re: Software cálculos eléctricos

Pues para alta tensión tienes el programa de IMEDEXSA (http://www.imedexsa.es/public/seccion02 ... =2&idss=20) donde te calcula los apoyos, flechas, tendidos, etc...es muy facil de utilizar.
por marc9s
28 Oct 2011, 15:18
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Conexion transformador de alta monofasico
Respuestas: 3
Vistas: 4367

Re: Conexion transformador de alta monofasico

¿puede ser un trafo para aparatos de medida?
por marc9s
04 Jun 2011, 02:50
Foro: La Cafetería
Tema: Video bonito
Respuestas: 4
Vistas: 3986

Re: Video bonito

robocop.
por marc9s
02 Jun 2011, 22:12
Foro: La Cafetería
Tema: Teneis que ver esto
Respuestas: 3
Vistas: 4564

Re: Teneis que ver esto

Hay que ver en que mundo vivimos!! :shock: :shock:
por marc9s
31 May 2011, 15:36
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ¿Me estan robando luz?
Respuestas: 8
Vistas: 7422

Re: ¿Me estan robando luz?

Con desconectar la fase de entrada no debería funcionar,pero ¿puede desconectar directamente del contador?¿no está precintado?
por marc9s
31 May 2011, 14:18
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: hola buenas, necesito ayuda porfavor :)
Respuestas: 4
Vistas: 4080

Re: hola buenas, necesito ayuda porfavor :)

Es la segunda opción ya que los polimetros deberian medir la misma intesidad al estar conectados en serie, es decir la corriente que pasa por el primero tiene que ser igual al del segundo,a no ser que entre ellos se produciera una derivacion que es por donde se va 1 amperio
por marc9s
31 May 2011, 14:09
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ¿Me estan robando luz?
Respuestas: 8
Vistas: 7422

Re: ¿Me estan robando luz?

El contador solo cuenta la intensidad que pasa por el, pero me parece raro que bajando los magnetotérmicos el contador siga funcionado, eso quiere decir que el problema lo tienes entre el contador el ICP
por marc9s
14 Abr 2011, 21:19
Foro: Electricidad en general
Tema: TOMA DE TIERRA
Respuestas: 3
Vistas: 3775

Re: TOMA DE TIERRA

según ITC 18, para secciones de conductores de fase inferiores a 16mm2,los conductores de protección serán de la misma sección.
por marc9s
05 Abr 2011, 15:01
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Me podrian ayudar con este circuito:
Respuestas: 2
Vistas: 3316

Re: Me podrian ayudar con este circuito:

utilizando la ley de corrientes kirchhoff, ya esta el ejercicio resuelto