por Tranluz
31 Ago 2012, 15:08
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: VIDEOS DE ACCIDENTES ELECTRICOS
Respuestas: 14
Vistas: 23231

Re: VIDEOS DE ACCIDENTES ELECTRICOS

Falta de equipamiento al trabajar cerca de lineas con tensión que provoca otra tragedia. La importancia de utilizar elementos aislantes (andamios de fibra), ropa ignifuga, y la ineficacia de los elementos de seguridad de la linea se ponen de manifiesto en este video (Las imágenes pueden herir su sen...
por Tranluz
22 Ago 2012, 10:24
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

...Caro no es (novedoso tampoco)pero me parece poca cantidad como para sellar una fuga por la tapa del trafo (avería habitual) en la que habría que echar un cordon a todo el perímetro de la tapa... Hola Hefner! En caso que necesitase mas, se tendrian que utilizar dos o tres kits de sellado. Aun asi...
por Tranluz
21 Ago 2012, 10:11
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

...Solo por hacer una comparativa con otros productos similares...¿Cuánto cuesta el envase de 1 Kg, p.e.? Pues esos formatos no existen en ese producto. Se suministra en formatos de un solo uso, con los que se pueden cubrir aproximadamente una superficie de 30-40 cm2. El motivo es que el secado de ...
por Tranluz
20 Ago 2012, 12:11
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

Hola que tal , señores de tranluz el proximo dia me pondre en contacto con uno de vuestro comerciales M PZ para probar el invento en mansel ya que no tengo nada que perder ,dependiendo de lo que cueste el milagro. Un saludo. Buenos dias! La nuestro comercial de zona ya esta avisado de vuestra llama...
por Tranluz
20 Ago 2012, 12:01
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

...El otro día me enteré que los de Mercadona tenían un detergente "exclusivo" para lavar cortinas, como si el sistema de lavado de esa fibra fuera diferente. El producto en sí no deja de ser un polímero de 2 componentes, similar a la "Belzona" que se utiliza industrialmente en ...
por Tranluz
17 Ago 2012, 09:55
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

Te dejo el link para que eches un vistazo http://www.polywater.com/EPspanish.pdf http://www.polywater.com/EPinstructSpan.pdf Este es un producto que se diseñó en EE.UU. para cubrir una necesidad latente, la reparación de transformadores de aceite que tenian fugas por agujeros de bala (Algo que aquí ...
por Tranluz
16 Ago 2012, 13:09
Foro: Media y Alta tensión
Tema: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?
Respuestas: 19
Vistas: 14037

Re: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?

Hola Tranluz. Vuelvo a escribir ,para aclarar en punto. Todos los cables de AT tienen pantalla de campo radial, llamada semiconductora; antes venian con barniz y con cinta semiconductora, hoy en día vienen con semiconductora pelable sin herramientas especiales hasta 24 Kv, vamos que con un cutter s...
por Tranluz
16 Ago 2012, 12:29
Foro: Documentación técnica
Tema: dynatel
Respuestas: 1
Vistas: 3844

Re: dynatel

Hola jmchano

Si necesitas informacion contacta con mis compañeros en comercial@tranluz.com ellos te haran llegar la documentacion necesaria para el localizador Dynatel de 3M en español

Saludos.
por Tranluz
16 Ago 2012, 11:15
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

... Depende de las condiciones que esté/trabaje el trafo. Los controles básicos de rigidez dieléctrica del aceite se hacen anualmente, y aprovechando la revisión pertinente obligatoria de la instalación (para sacar las muestras de aceite no es necesario dejar el trafo sin tensión) se mira todo lo d...
por Tranluz
05 Ago 2012, 17:14
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Mantenimiento Trafos aceite
Respuestas: 14
Vistas: 12179

Re: Mantenimiento Trafos aceite

...Pues verás: Cuando yo me dedicaba a ese tema los sacaba y llevaba al taller, y allí les sacaba el aceite y luego los desencubaba. Una vez fuera de la caja los dejaba recudir y limpiaba todos los lodos que se forman al estar en contacto las macromoléculas del aceite en contacto con el cobre. Reap...
  • 1