> Cada lámpara es de 800 mA ó 3 W. Así que necesitarías un alimentador que dé más de 9.6 A o más de 36 W > "cargador" y "alimentador" aunque parezcan ser lo mismo no lo son en absoluto
Ya digo yo que si no hay mas accidentes en las viviendas es por estar "atento" quien vigila este mundo; al ser la osadía grande, tanto como para meterle mano a una instalación sin tener ni puta idea > Ya hay que ser torpe de cojones viendo que los cables grises van unidos en un mismo punto...
Hola, Una duda. Para comprobar con el polímetro si hay un problema con la tierra en una instalación monofasica mides entre fase y neutro y el valor debe ser próximo a 0 voltios. Entre fase y tierra debe dar 220 voltios aprox. Si el valor es muy diferente a esto consideramos que la tierra tiene un p...
En las fotos que has puesto no hay ningún fusible térmico De no haber mas electrónica visible la protección estaría dentro del bobinado del motor. No se trataría de un fusible térmico como tal (como apunté el fusible se funde y no se rearma) sino que se trataría de un Klixon (un termo contacto) Por ...
Hola En esa placa no se observa ningún fusible térmico. Así mismo, como su propio nombre indica, si es fusible se funde al llegar a una determinada temperatura: no anda haciendo mariconadas Como te apuntan la causa mas probable es que estén tupidos los filtros, lo que hace que se pare al no tener de...
En general, es importante asegurarse de que el dispositivo de protección cumple con las normativas de seguridad eléctrica y de que protege correctamente el circuito. En este caso, si el horno tiene un consumo máximo de 16A y su cableado es de una sección de 6A, sería recomendable instalar un DPN de...
Pues ya son ganas de tocar los cojones: el portón del garaje se abre para meter/sacar el coche. O sea que dejando el mando en el coche no hay necesidad de llevarlo en el bolsillo Las opciones que hay, vía wifi, son o bien colocando un relé en el cerradero, un módulo receptor en la centralita o un re...