por Miguel 69
10 Oct 2022, 09:29
Foro: Puntos de recarga y vehículos eléctricos
Tema: Conectar cargador trifásico 22kW a autotransformador 220/380V. Se puede?
Respuestas: 26
Vistas: 7868

Re: Conectar cargador trifásico 22kW a autotransformador 220/380V. Se puede?

Buenos días Tomate, gracias por la respuesta. El cargador trifásico sólo es un módulo de protección, seguimiento y control de carga. Sin necesidad de transformador y con la tensión de suministro que tienes, ese cargador te puede proporcionar una potencia de carga de 11 kw. El consumo del cargador es...
por Miguel 69
09 Oct 2022, 09:13
Foro: Bombas / Motores
Tema: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220
Respuestas: 27
Vistas: 13266

Re: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220

Sí, tremenda locura y disparate he dicho. Si la tensión de suministro es 3x400/690, el motor conectado en estrella jamás se quemará por este motivo y su potenci estaría reducida en 1/3. Si la tensión de suministro es 3x230/400, que entiendo que es la tensión que tiene Rick80, el motor conectado en e...
por Miguel 69
09 Oct 2022, 08:44
Foro: Paneles solares fotovoltaicos
Tema: Entradas por MPPT
Respuestas: 3
Vistas: 1004

Re: Entradas por MPPT

Buenos días Yelmo, los mppt de cada entrada están en paralelo, no se suman las tensiones pero sí la intensidad.


Saludos
por Miguel 69
09 Oct 2022, 08:21
Foro: Bombas / Motores
Tema: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220
Respuestas: 27
Vistas: 13266

Re: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220

Ok, si estás de acuerdo conmigo que en triángulo se reduce la potencia en 1/3, en estrella, cómo quedaría la potencia?
por Miguel 69
08 Oct 2022, 09:38
Foro: Bombas / Motores
Tema: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220
Respuestas: 27
Vistas: 13266

Re: COMPRESOR EN ESTRELLA TRIANGULO CON RED 220

Buenas noches, he leído el hilo del tema y entiendo que un motor 400/690 V, conectado en estrella en una Red a 400V,se quema seguro dependiendo de la carga que tenga que arrastrar? Buenos días, el problema, si lo conectas en estrella, es que reducirás la potencia del motor en 1/9 pero si lo conecta...
por Miguel 69
07 Oct 2022, 20:17
Foro: Electricidad en general
Tema: Elevador electrico con polipasto
Respuestas: 35
Vistas: 4559

Re: Elevador electrico con polipasto

Ya me ha quedado claro que el polipasto de 3kw para subir y bajar material a un sótano es superpeligroso cambiar su instalación. Ahora cuéntame o muéstrame cómo lo harías si se diera el caso.
por Miguel 69
07 Oct 2022, 20:11
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: DUDA CALCULO DE SECCION
Respuestas: 46
Vistas: 15082

Re: DUDA CALCULO DE SECCION

Puedes contar todas las milongas que quieras. Las cosas se demuestran con hechos. Sigo esperando ese esquema tuyo, esas caídas de tensiones, secciones y demás.