por Joa_
24 Ago 2011, 19:05
Foro: Iluminación
Tema: Bifurcación de circuito en alumbrado público
Respuestas: 8
Vistas: 9697

Re: Bifurcación de circuito en alumbrado público

Lo primero disculpas por el retraso en mi respuesta, he estado investigando un poco y finalmente instalaré un Claved Cofred y realizaré las bifurcaciones tal y como me ofrecías en tu solución directamente en la farola A hacia las farolas B y C, teniendo en cuenta los cálculos de las cargas aguas aba...
por Joa_
22 Ago 2011, 18:08
Foro: Iluminación
Tema: Bifurcación de circuito en alumbrado público
Respuestas: 8
Vistas: 9697

Re: Bifurcación de circuito en alumbrado público

Gracias una vez más por la rapidez juganett. Entonces si te estoy entendiendo bien y si no corrígeme, llegó a la farola A con mis tres fases y neutro (cables en mi instalación de 6mm) de mi circuito y de la caja de fusibles de la misma farola puedo tomar dos salidas para cada fase y neutro dirigiend...
por Joa_
22 Ago 2011, 12:20
Foro: Iluminación
Tema: Bifurcación de circuito en alumbrado público
Respuestas: 8
Vistas: 9697

Re: Bifurcación de circuito en alumbrado público

Hola, muchas gracias a los dos por contestarme tan rápido. iprom, el diseño que me dices tiene todo el sentido lo que pasa que por la configuración de mi instalación no puedo realizarlo ya que ambas ramas toman caminos distintos y no tengo la posibilidad de hacer una única distribución, a partir de ...
por Joa_
21 Ago 2011, 17:26
Foro: Iluminación
Tema: Bifurcación de circuito en alumbrado público
Respuestas: 8
Vistas: 9697

Bifurcación de circuito en alumbrado público

Hola, el problema que planteo es el siguiente: en una instalación de alumbrado público en la cual se trabaja con una red de tres fases y neutro, uno de los circuitos que parte del centro de mando alcanza una farola (A) en cuya salida y continuando con el mismo circuito debe hacer frente a una bifurc...