Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 16 coincidencias

  • 1
  • 2
por dearlana
19 Jun 2011, 01:37
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Sobre tension en la red 235-250V demasiada ?
Respuestas: 29
Vistas: 19121

Re: Sobre tension en la red 235-250V demasiada ?

Al ser la impedancia de los aparatos, fija...al subir la tensión te va a aumentar el consumo porque...en este caso, tambien aumenta la intensidad. Las tolerancias de tus aparatos soportan bien esas sobretenciones. El SAI no te protege en este caso. Porque mientras haya tensión en la línea... es esa ...
por dearlana
19 Jun 2011, 01:27
Foro: Instalaciones domóticas
Tema: control por voz ayuda por favor
Respuestas: 3
Vistas: 4631

Re: control por voz ayuda por favor

El relé debe llevar un diodo en inversa, para evitar los rebotes y para proteger el transisctor que lo acciona. En algunos casos, se le añade otro diodo en serie. (Mejor aún). Si hace varios disparos, como un repiqueteo...tienes dos soluciones: ( Vamos a suponer que no es que tengas las sensibilidad...
por dearlana
19 Jun 2011, 01:20
Foro: La Cafetería
Tema: ¿Dicen la verdad los Documentales?
Respuestas: 5
Vistas: 4723

Re: ¿Dicen la verdad los Documentales?

Millones de Voltios: ¡Un Disparate !. Un error del presentador que no tiene ni idea de lo que está hablando. Un globo infantil puede dejar sin luz...Correcto...pero según se mire. Se supone que el globo infantil es de los que llenan con Helio...que tienen una finísima capa metalizada y serigrafiada ...
por dearlana
19 Jun 2011, 01:09
Foro: PLC / Automatismos
Tema: Puertas lógicas (Consejos, ayuda)
Respuestas: 6
Vistas: 7363

Re: Puertas lógicas (Consejos, ayuda)

El circuito que expones requiere de un solo integrado. El integrado tiene 4 puertas AND de dos entradas, de las que utilizarás solo tres. En TTL no recuerdo la referencia. En CMOS (Son los únicos con los que yo trabajo) es el 4093 (Te estoy hablando de memoria) . Ese es un poco caro. Pero tambien pu...
por dearlana
19 Jun 2011, 00:59
Foro: Iluminación
Tema: Evitar parpadeo fluorescentes.
Respuestas: 20
Vistas: 17117

Re: Evitar parpadeo fluorescentes.

Las reactancias electrónicas son las más adecuadas para los arranques frecuentes producidos por el detector de I.R. pasivo. El cebado es practicamente instantáneo y apenas hace que se caldeen los filamentos. (Los tubos duran más tiempo). No necesitan cebadores de por vida. Es la mejor opción. ------...
por dearlana
19 Jun 2011, 00:47
Foro: Bombas / Motores
Tema: Tipo de motor DC segun la construcción de su colector?
Respuestas: 6
Vistas: 4935

Re: Tipo de motor DC segun la construcción de su colector?

De lo que has puesto en las fotos: Tiene más torque el de la segunda foto. El de las delgas continuas. (¿Porqué?: Porque tiene más delgas por cuarto de vuelta). Si el ancho del colector es el mismo...El segundo soporta mejor el amperaje. Si tuviesen el mismo número de delgas (Eso lo puedes comprobar...
por dearlana
15 Jun 2011, 20:57
Foro: Iluminación
Tema: Lamparas de led. ¿Que tal funcionan?
Respuestas: 61
Vistas: 40674

Re: Lamparas de led. ¿Que tal funcionan?

El problema de las LEDs de potencia es su circuito interno de corriente constante y la refrigeración. Es dificil que vayan bajando muy rápido de precio. Les pasa como a las lámparas de bajo consumo. Los osciladores internos de alta frecuencia son costosos. Una lámpara de bajo consumo de 20W equivale...
  • 1